以下是引用yming在2021-01-22 22:11:27的发言 >8楼

你得具体看一下哦。

现在安全功能STO是不需要授权的。

但安全功能SS1是否需要授权可不一定。大多安全功能是要买授权的。

否则警告灯老闪。


以下是引用kdrjl在2021-01-22 10:03:18的发言 >6楼:这个真没注意。一般...

引用6楼详细内容:

这个真没注意。一般都是将它与24V短路。如果是先OFF3后OFF2的话,我可能有用。嘻嘻。找机会试试。


楼上讨论很有收获呦。 

我们的停车逻辑(安全功能)都是根据需求自己搞。没用过西家传动的安全功能。一说付费,天生就有一种抵触。装置都付费了,搞些功能也收费?感觉不是很舒服。


就像汽车的那些主动的安全功能,其实就是软件的功能,没有硬件成本,国外的厂商就收费,加一个功能就加价,搞得很神秘,后来,国内的汽车制造商把所有的那些软件功能都加上了,价格不变,倒逼国外厂商亦如此。就是一个例子。