如果不是通讯端口重设。通常不会,也没必要。

通讯是异步,是独立处理的。不与主循环同步。

每次启动接收,其实只是存放指针指到开头。


不过,你也读取不到端口的缓冲区呀。通讯功能块的数据区不是缓冲区,它是和端口缓冲区交换数据的数据交换区。