大功率的风机驱动,采用V/F控制就是容易出现过电流保护的问题耶。因为风机的大惯性负载特性,所以要么设定值的斜坡时间搞得长一点,再长一点,再再长一点;要么改成直接转矩控制或者矢量控制。按恒转矩特性去驱动它。
450kW的功率已经不算小了。我75kW驱动风机采用V/F变转矩特性控制,风速跟踪调节的响应速度都跟不上,报错。改矢量控制就ok了。
在大功率风机驱动系统的节能减排应用方面,西家传动有推荐的应用文档。自己去找,或有收获。