回复:S7-1200项目的PID控制程序

已锁定

老老实实

  • 帖子

    183
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2020-12-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-23 23:57:37

2楼

第一,首先向楼主表示敬意,你的这种精神值得学习;

第二,描述下简单的工艺流程:目标:稳定电位值(可以理解为沼气百分比)方法:调节风机频率;

第三,个人思路,这个问题的难点是电位值不稳定,不像水压,油压,温度等,可以测量的比较精确,那么解决办法是要提供AI的稳定性,能否采用多点采集,用多点采集的平均值,来作为PID的输入呢?AI是眼睛,如果你看不清楚,就动作,猛踩油门和刹车,其实就没意义了。