       2020年6月,高中同学所在公司提供了一个项目需求,需要多他们公司生产的产品(如下图)做液位,看是否有注入液体并检测是否在许可范围内,若合格,进入下一个工序,不合格,进行踢废,不允许进入下一个公司,而且速度必须满足在1000-2000个一个小时。

     设备需求为:液位大于20ml的几个管子必须满足于在误差2ml之内,误差大于2ml视为不合格,有两个管子液体非常少,只需要检测有无(如果这两个管子也必须检测,相机无法做到,因为只有一滴液体,可能会有部分负载管子上方,无法正确检测液位,所以跟客户沟通,换成检测有无)。

      根据项目需求,选定设备电气元件:CCD选择海康威视面阵相机(500万),工控机选择华北工控,PLC选择西门子 smart 200 PLC,皮带选用调速电机带动,踢废选择电磁阀吹气,其它电气元件选择普通电器元件。

     项目工作原理为:产品上料到皮带(皮带的速度可调,但是每次固定前进固定长度),同时停止后给PLC一个到位信号,PLC接收到之后输出一个拍照信号给相机,相机拍照,判断是否有产品,无产品产品个数不增加,同时不处理踢废动作;有,进行检测,同时把检测结果存入表格,并且把另个电容传感器(判断两个管子里面是否有液体存在)的检测结果也存入表格,到达踢废位置出表(对相机检测结果,电容器检测结果进行总结,要相机检测OK,两个电容传感器检测结果都OK整个产品才是合格),否则必须进行踢废(可以多踢废不能少踢废,就是不能是NG品流入下一个工序,多踢率为3%,就是100个产品最多可以多踢3个,不能有漏踢,就是漏踢率为100%,否则视为不合格,不予验收)。

       在设备安装完成后,进行调试,刚开始会出现误踢废,而且还比较高,对每一个踢废产品的相机检测,电容传感器检测进行一一对比,发现相机并未检测错误,那么就是电容传感器检测错误,对电容传感器说明说进行查阅,发现是传感器检测距离太远导致,调整电容传感器位置,在进行大量实验,检测OK.