是的,采样周期是0.1S
100毫秒的采样模拟量端口的值,1200可以做。
就是写个FB,用它的DB,建立数组,保存模拟量瞬时原数据值(不要校正、不要转换。)
数组(0)是当前“指针”,存储位置。
全部数值(包括“指针”)使用 Uint数据类型就够了。
使用循环中断(100毫秒)调用它,每次“指针+1”;
如果需要以后使用;完成后,可将将数组 复制到 单一DB保存于装载存储器。