故事作者:小颜09

最近创作

看看TA的故事

【故障诊断】S7-1500与分布式IO设备的诊断

已锁定

小颜09

  • 帖子

    139
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-07-23

普通 普通 如何晋级?

【故障诊断】S7-1500与分布式IO设备的诊断

1614

0

2021-01-25 08:13:41

    S7-1500 CPU IO 设备的诊断功能(与1200完全相同),可使用 DeviceStates 和 ModuleStates 指令对分布式 IO 设备的站状态和子模块进行诊断。本文使用 1214C V4.0 CPU 和 ET200SP 的 PN 通信为例进行说明(DP通信同样适用)。

一、S7-1500与分布式IO设备的诊断准备

1硬件准备:

1. CPU 1214C DC/DC/DC,V4.0,一台

2. ET200SP 分布式 IO 站,PN 接口,两套

2、软件准备:

1. TIA Portal V14 SP1

3、使用 TIA Portal 创建一个新项目,正确配置,下载后,进入网络视图,所有站点状态正常。

二、使用 DeviceStates 指令对分布式 IO 子站进行诊断

1、创建全局数据块,用于存储状态数据

在全局数据块中创建数据类型为 Array of BOOL 数组,共计1024个元素。

2、编写程序

在 OB1 中调用 DeviceStates 指令,双击 LADDR 引脚,选择需要诊断的 IO 系统。将 MODE 设置为2,STATE 填写上述定义的全局数据块数组。

指令引脚说明:

参数 LADDR:

使用 LADDR 参数通过硬件标识符选择 PROFINET IO 或 DP 主站系统。
硬件标识符位于:

· PROFINET IO 或 DP 主站系统属性的网络视图中。

或数据类型为 HW_IOSYSTEM 的所列系统常量的 PLC 变量表中。

参数 MODE:

使用 MODE 参数可读取状态信息。 可读取整个 PROFINET IO 或 DP 主站系统的下列一条状态信息:

· 1: IO 设备/DP 从站已组态

· 2: IO 设备/DP 从站故障

· 3: IO 设备/DP 从站已禁用

· 4: IO 设备/DP 从站存在

.5: 出现问题的 IO 设备/DP 从站。

参数 STATE:

通过 STATE 参数,输出由 MODE 参数选择的 IO 设备/DP 从站的状态。
如果使用 MODE 选择的状态适用于 IO 设备/DP 从站,则在 STATE 参数中将下列位设置为“1”:

· 位 0 = 1: 组显示。 至少有一个 IO 设备/DP 从站的第 n 位设置为“1”。

· 位 n = 1:通过 MODE 选择的状态将应用到 IO 设备/DP 从站。

o 对于 PROFINET IO 系统,第 n 位对应于相应 IO 设备的设备编号(请参见设备视图和网络视图中的 PROFINET 接口属性)。

o 对于 PROFINET DP 系统,第 n 位对应于 DP 从站的 PROFIBUS 地址(请参见设备视图和网络视图中的 DP 从站属性)。

使用“BOOL”或“Array of BOOL”作为数据类型:

· 要仅输出状态信息的组显示位,可在 STATE 参数中使用 BOOL 数据类型。

· 要输出所有 IO 设备/DP 从站的状态信息,请使用下列长度的 Array of BOOL:

· 对于 PROFINET IO 系统:1024 位

对于 DP 主站系统:128 位


3、程序测试

将程序下载到 PLC 中。监控全局数据块 devicestate。当 IO device_2 故障时(掉电或网线拔除导致丢站),state[2]=1。


【故障诊断】S7-1500与分布式IO设备的诊断 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3364条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。