在后来的实际观察中发现,出现这种情况时进线电压降低,那么可以确认此时是堵转了。将物料改为较薄的,降低设备负载机列速度有所提高,进一步证实了堵转的判断。同时发现客户的变压器输出电压并没有降低,所以建议增加进线电缆截面,降低线路压降。