ACP就是无条件正传到目标位置,估计是机械精度差(反向间隙大?),回零后要一直单方向方向运行才能保证精度。用DC代替ACP就能就近定位。
若保持正想向到达目标点也很简单,
RT2=ACP(180)前加一句RT2=DC(179.99),就能达到永远最后时正向定位到180度了(想起了fanuc正向定位G60,西门子这里需要绕过弯)。