回复:S120的EP端子断电

已锁定

怪怪虎

  • 帖子

    1266
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-25 10:06:16

11楼

展开查看
以下是引用yming在2021-01-22 22:11:27的发言 >8楼

你得具体看一下哦。

现在安全功能STO是不需要授权的。

但安全功能SS1是否需要授权可不一定。大多安全功能是要买授权的。

否则警告灯老闪。


以下是引用kdrjl在2021-01-22 10:03:18的发言 >6楼:这个真没注意。一般...

引用6楼详细内容:

这个真没注意。一般都是将它与24V短路。如果是先OFF3后OFF2的话,我可能有用。嘻嘻。找机会试试。


楼上讨论很有收获呦。 

BASIC的不需要授权,带扩展功能的安全功能需要授权。