回复:关于S7200Smart 通讯的中继器安装位置探讨

已锁定

winter938

  • 帖子

    1550
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-01-25 10:36:26

11楼

通讯至少由两方组成,物理连接在一起的通讯口接口参数应该满足所有连在一起的各个通讯口的要求,CPU集成的RS485口有50米,187.5K以下的要求那么和此口连接就要满足这个要求。中继器成对使用也是基于此要求。单个使用时借助中继器的隔离作用可以做到100米(此时中继器的两个通讯口因隔离成为物理上无连接的通讯口,隔离两侧的通讯口各自可以和CPU实现50米内的通讯,中继器的隔离口点对点通讯可以实现1000米通讯,但此通讯线上不得连接CPU的通讯口,否则1000米将降为50米)