恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-25 12:37:51
9楼
伺服系统也是有精度的,一般情况下编码器的精度会比伺服控制的精度要高,所以会导致你要求到180°,实际反馈的位置会有细微的偏差。
你这个问题可以更改判断条件,不好实施的话,就更改动作G1 RT2=ACP(179.997)F3000,不就OK
这个肯定不行,因为正常工作时都是停在180度位置,当调用回原点程序时执行acp(179.999)不就是又从180度转360度到179.999了?