回复:绝对值编码器位置值偏差问题

已锁定

不想当小菜鸟

  • 帖子

    144
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2013-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-25 12:47:43

10楼

展开查看
以下是引用西范斯在2021-01-25 09:17:12的发言 >8楼:ACP就是无条件正传到目标位置,估计是机械精度差(反向间隙大?),回零后要一直单方向方向运行才能保证精度。用DC代替ACP就能就近定位。 若保持正想向到达目标点也很简单, RT2=ACP(180)前加一句RT2=DC(179.99),就能达到永远最后时正向定位到180度了(想起了fanuc正向定位G60,西门子这里需要绕过弯)。

哇,这招可以。DC是不是正反转都可以,按照最短路径到目标位置?我就是NC程序太不熟悉了,一会我去试试。谢谢大神。

还有个问题,我本来想在执行ACP之前用编码器角度做位置判断,但是没找到角度值怎么在NC程序里应用,请问NC程序里如何用轴角度?是否有固定的表达方式?什么命令会读取角度?