A05000 (N) 功率单元:逆变器散热器过热 故障

已锁定

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

A05000 (N) 功率单元:逆变器散热器过热 故障

3218

3

2021-01-25 16:11:09

现场ALM报警A05000,

原因: 逆变器的散热器达到了过热报警阈值。通过 p0290 设置过热反应。

如果散热器温度继续升高 5K, 将会引起故障 F30004。

处理: 进行以下检测:

- 环境温度是否在定义的限值内

购载条件和工作周期配置相符

- 冷却是否有故障


温度继续升高5K,怎么理解? 

现场发现ALM内部的风扇不转了,也不知道风扇应不应该转,有没有风扇的状态字来显示风扇的运行状态?


现场也确实发生了F30004的报警,这个报警值不可以设置吗?



A05000 (N) 功率单元:逆变器散热器过热 故障 已锁定