    PN/PN耦合器,订货号:6ES7158-3AD10-0XA0,能够实现两个不同以太网子网进行数据交换。PN/PN 耦合器具有两个 PROFINET 接口,每个接口连接到一个子网。在组态期间,从这一个PN/PN耦合器将生成两个IO设备,表示每个自带子网的站都有一个IO设备。 在每个子网内,PN/PN 耦合器的另一个部分作为总线节点。一旦组态完成,两个部分合并在一起。

    主要属性:

· 1440 字节的输入数据和 1440 字节的输出数据。

· 多达 16 个输入区域/输出区域可用于与以下虚拟模块交换数据。

· PN IO 控制器之间跨网络边界进行数据交换,同时保持网络隔离。

· 两个 PROFINET IO 子网之间具有电隔绝。

· 一侧网络端的错误对另一侧的网络端没有影响,但可以在另一侧网络端诊断错误。

· 冗余电源。

· 当使用“IO Modules”模块操作模式时,输入用户数据的状态信息。

· SIMATIC BusAdapter。

    元件与接口:

    通讯组态:

    使用博途软件组态PN/PN耦合器,CPU在同一项目中的组态方式进行说明:本问使用CPU1512C-1PN 连接 PN/PN Coupler X1 端,CPU1516-3PN/DP 连接PN/PN Coupler X2 端;

1.打开网络视图,在右边目录中找到“网络组件--网关”,将PN/PN Coupler拖曳至左侧视图中;右键PN/PN Coupler左侧X1部分,快捷菜单中选择“分配给新的DP主站/IO控制器”,将PN/PN耦合器X1 连接到CPU1512C-1PN的IO系统中;右键PN/PN Coupler左侧X2部分,快捷菜单中选择“分配给新的DP主站/IO控制器”,将PN/PN耦合器X2 连接到CPU1516-3PN/的IO系统中;PN/PN耦合器属性中,分别为PN/PN耦合器的X1 和X2 设置数据有效性显示(DIA);


新增传输区,并设置PROFINET[X1]和PROFINET[X2]的IO地址;

下载组态,分别右键PN/PN耦合器左侧X1和右侧X2,分配设备名称;

2.在监控表中进行数据交换测试;