一、故障现象
第一天
上午10:00接钻柱时大逆变报警F027, 12:50定向测斜过程过程报警F027,17:10定向时报警F027两次,晚上定向报警F027多次。切换主电缆相序故障代码依旧,确定为变频房内IGBT或触发板故障,因一开尚未钻进完成,与甲监及平台经理沟通决定继续使用,坚持到一开固井后更换。
第二天
中午11:00报警F027,复位半小时,启动;下午14:00再次报警,多次复位,启动。晚上2:00前后多次报警,复位启动。
第三天
上午9:00报警,多次复位,恢复启动。晚上凌晨2:50, 4:00分别出现报警,多次复位后,恢复启动。
二、技术解析
1.查询资料确认报警涵义。

2. F025、F026、F027是IGBT存在的UCE故障。一般是由IVI、IGD以及IGBT引起。当IGBT的触发端G、E两端有触发电压5V时,UCE这时会产生一个饱和压降。倘若触发信号没有, 驱动芯片坏掉或者IGBT触发端坏掉都有可能造成G、E端触发信号丢从而导致了UCE断开而没有饱和导通。也就是所谓的UCE关机。
3.重点提示
?F025、F026、F027对应的L1、L2、L3相序的IGD板的次序分别是从上部向下数。最上部为L1、中间为L2、下部为L3。 ? IGD与IVI上的光纤信号元件是有寿命的,其中绝大多数的元件具有相当长的稳定期。但必须注意仍有一定比率的这种元件会提前进入老化期,其直接的结果是导致相应光路上的信号发送强度下降。这会导致IGBT栅极驱动信号不稳定,设备使用到一定期限时,需要考虑这个问题。

三、处理过程
1.通井作业完毕后,接下套管工具时通知该作业工具需要通过顶驱来完成每根套管的上扣动作,由于目前顶驱已经频繁报警,担心在下套管过程可能会出现多次复位长时间不能恢复正常工作而影响下套管作业,随即告知平台经理,最后决定立即检查及更换触发板,解决该故障问题。
2. 带触发板和IGBT及六花扳手等工具进入变频房,切断电源,放电数分钟后开始拆卸。
3.首先拆掉有机玻璃板,拉出第三相电容组(即最下方的一组),两人协力托住电容组向外拖拉。

4. 拆下电容组之后,开始拆卸阻容板,依照次序做好标记

5.拆除阻容板后,依次拆卸绝缘垫板及阻容板安装底板,依次摆放好,准备拆卸IGBT触发板。

6.至此,已经可以看见触发板及IGBT,从左侧的DTI板上方将手伸入,拔下快插接头,拧开下方三个紧固螺栓拉出控制线头,依次按照顺序做好标记。

7. 拆下触发板后,依次测量各组IGBT阻值,未见异常,确定为触发板故障,随即更换掉触发板,按照拆卸的步骤,逐步组装,紧固好各处的螺栓,至此更换完毕。
测试
整理完成,重新上电,运行正常。至此,问题解决。