回复:西门子触摸屏变量的数量

已锁定

398374947

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    544
  • 精华

    2
  • 被关注

    23

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-07

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-01-26 19:03:59

2楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2021-01-26 18:42:31的发言 >1楼

屏的设计初衷是一个屏一台设备。

你一台设备这么多变量?你不会把位变量整合成一个双字?


触摸屏支持变量限制数出于产品划分的,太多变量就要用PC+WinCC了。

讲真,一个屏做2400个变量是要死人的,我用MCGS Pro做过一个项目48台空调监控,每台空调50个变量,真是做死人的节奏,工作量比一砖一瓦的建房子还要繁重!

每台空调的变量都是一样的话,可以做个中间变量,选择那台空调时把变量赋给中间变量显示在触摸屏上,前提时不需要同时监控48台空调。

那样触摸屏上变量就用的很少,还有一个办法就是做成数组,一个数组只算一个变量。