安全是电气控制的头等大事,任何方式均必须遵循安全第一的原则。
早几年遇到一件事情,至今还一直记忆着。
但凡急停按钮控制所连接的触点,我一直以来是规定使用常闭触点,控制程序逻辑是调用常开触点做项目的。这里不再展开讨论。
可是就有一个清洗线设备,由于需要在下件处设置一个急停按钮装置,且那个位置由于循环风机等设备的运行震动大,在那个附近选择过几处位置,结果仍然一样,即常闭触点有闪断现象(我测试过多个一线品牌的急停按钮)。
最后,实在想不出什么好办法了,权衡再三,只能将该处的急停触点改为常开触点,控制程序的逻辑也相应做了一些改变,至今应用稳定。只因为该处的特别,所以一直记忆犹新。