大家好!今天跟大家聊聊使用结构变量的好处。
我们在做工程的过程中,同类型的对象通常都不止一个,如电机、阀门等,下面以阀门为例说一下使用结构变量的编程方法。开关量阀门,有开阀命令、关阀命令、开阀到位、关阀到位、开阀失败、关阀失败等信号,具体根据项目的实际控制需求定义。我们首先在PLC内部定义一个阀门的自定义数据类型,内容包含阀门的所有变量。然后再以阀门的编号来定义所有的阀门变量,类型为我们定义的阀门类型。PLC内控制阀门的程序怎么写这里暂时先不讨论,我们来说一下上位机的变量连接和使用。在wincc上同样也是建一个结构变量的类型,然后把结构变量的元素建一下,偏移量跟PLC内部一致,元素建完后,再用阀门的编号建完阀门的变量,类型为阀门 结构类型,地址跟PLC对应上。这样阀门内的所有变量都已经建立完成。这样是不是很快速的把阀门的变量都建立完成了,这种方法,在项目中同样类型的设备数量越多,越有优势。好了,今天就聊到这,下次我们再聊一聊画面上用结构变量的好处和用法。再见!