【故障诊断】PLC通讯故障

1403

0

2021-01-27 10:59:05

SCR系统的PLC通讯故障,致使整个绞车系统无法运行,经过故障诊断和处理,系统恢复正常。

一 故障现象

晚上11点左右司钻正在起钻,突然绞车停止,司钻房控制箱上的指示灯全部熄灭,司钻报告说系统无法使用。及时赶到司钻房查看,发现司钻房控制箱的ET200通讯模块报红灯故障,但电源模块供电都正常,根据故障现象判断出应该是PLC系统通讯故障。马上去控制室查看CUP状态,CPU故障指示灯亮显示通讯故障。

二 故障处理过程

1.由于没有电脑软件及程序,无法直接查看到故障点的位置,所以只能逐个排查。

根据经验判断,从PLC控制盘到司钻房的通讯电缆经常搬家最容易损坏,两端的插接头经常插拔容易出现松动。所以首先对2端插头进行了检查,并用万用表测量了这根通讯电缆,结果电缆接头和电缆都无损坏和松动。插上后测试通讯故障依然存在。

2.在这种情况下只能从通讯的一端向另一端逐个排查。

因为变频器是通讯的一端,所以先检查变频器到控制室触摸屏的第一段电缆以及通讯插头,电缆通断正常,接头阻值正常。然后检查第二段从触摸屏到CPU的通讯电缆和接头,电缆通断正常,接头阻值正常。然后检查CPU到SCR房外部插头的通讯电缆和接头,电缆通断正常。检查司钻房从站通讯模块ET200到司钻房触摸屏的电缆和接头,电缆通断正常,发现ET200的接头有接地现象,阻值也正常。故认为是接地影响通讯,所以将另一路连接到中继器的电缆暂时拆除进行通讯测试,故障依然存在。

3.此时只能判断是硬件模块可能出了问题。

所以惯性思维判断可能是通讯模块ET200有损坏的可能,所以马上更换一个新的ET200模块,测试故障依然存在。随机判断CPU可能出现了问题,更换一个CPU进行测试,问题依然存在。

4.考虑到通讯电缆受干扰也可能出现这个问题,所以索性使用了一根从CPU到远程ET200通讯模块之间的临时电缆,但问题依然存在。

5.最后考虑到ET200模块出现了接地问题,虽然阻值正常,但有可能损坏内部电器小元件,所以针对ET200的通讯接头拆下来重新检查,发现有异常,这种情况在平时很少出现,所以在针对检查时才感觉可能有问题,更换新的PROFIBUS通讯接头。并上电测试,通讯恢复正常。将零时电缆扯除,使用原来的通讯电缆,通讯正常。