回复:关于840Dpowerline系统缺少使能信号的问题

已锁定

asdf6

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1262
  • 精华

    12
  • 被关注

    134

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-09-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-28 09:14:05

2楼

其他轴能移动,感觉电源应该是好的。

电源模块 有2种,一种I/R的,这种输出是直流600V,如果你是这种电源,那么540V,应该是电源没有使能。因为电源在使能以前有个预充电过程,这个过程是不需要电源使能的。电源使能后,I/R形式的电源模块就应该是600V的直流输出。

如果你是I/R的,从使能图看,那可能是电源模块的问题。