quote:以下是引用老兵在2005-09-08 11:40:51的发言:
抱歉,以上程序没有考虑数据的一致性,如果你是以WORD为单位组态的,请参考以下程序,以DWORD为单位组态的,以此类推:
L 200 //copy length
next: T MD 600
SLD 3
T MD 604

L PIW [MD 604] //source
T MW [MD 604] //destination
L MD 600
L 1
-I
LOOP next


老兵,您的这个程序好象有问题,您的初始访问的地址如何确定呢?如何判断寻址到最后一个地址呢?我下载到CPU中,CPU都停机了,我改动了MD的变量范围,原因是STOP caused by priority class system
Event: OB1 start event initiated by end of OB1(free cycle)
OB number: Timing error OB (OB80),我编程了OB80,请老兵再优化一下一个完美的程序提供给大家,谢谢!!!!!