设备的使用是在陆地钻机设备上。由于井场搬家,接地是否达标是1个因素;另外,我甚至怀疑是不是有时候在没断电的时候进行通讯电缆插拔了。
但是,现场具体如何操作的,没法得到一手的详细信息。而且,就算带电插拔,也不一定就会损坏。有点搞不清了。
引用1楼详细内容:
先点赞,后评论。
楼主的故障还是比较典型的,中继器故障确实相对比较难找,因为,它没有硬件组态也就没有故障错误信息显示,只能是排除其它模块可能的问题后,通过替换方式排查。
用过几个中继器,目前还没有遇到楼主描述的故障情况。
我认为中继器故障先得从dp通讯的接地、等电位连接这些基础方面入手排查。
碰到不止是一家的设备都是这样的接线,看来都犯了同样的错误?