M1.0 M2.0的设定问题改掉了。
知道原因了,这款PLC只有一个485端口,使用PPI在线调试时,把port0占用了,Modbus模块需要用这个端口,所以总是看到初始化失败。
拿掉ppi线,外接一个Modbus主站设备,注意到plc侧的Modbus 从站可以使用了。
CR20机型的plc与电脑通讯可以是以太网的,你用ppi通讯调试modbus 通讯太麻烦了。