由于项目是在2017年签订的,2021年1月才去做调试,结果现场出现DP通讯问题:下位组态错误。
硬件 S7-1214C DC DC DC 固件版本4.4;1243-5主站模块做主站 固件版本1.3;G120 CU250s -2DP两个 固件版本 4.7.10; IM153-1 一个;触摸屏1个 固件版本 15.01.00;
组态出现问题 如图:


变频器通讯不上,远程io通讯不上,如果单独链接远程io则可以通讯上,单独链接变频器则不能通讯,报下位组建错误。我是用的博图V15组态 1214的固件版本为4.2,变频器的固件版本好像也不对,但是我觉得这不影响通讯,在我致电西门子客户服务中心之后,工程师让我更新了变频器的固件版本,之后还是一样的问题。我再次咨询西门子plc的工程师,说固件版本这么组态也没有问题,只能说一些功能不能用而已。我再次查看所有的接线拨码,认为硬件没有问题。
于是回家升级博图V16,重新组态设备固件版本。
结果解决问题,一切正常。