指定使用了报文352,只有那些用户定义可自己定义。

如果改用自由报文999,那么控制字、状态字就自己定义了。

理论上,自由报文,所有PZD都是你自己确定的。

说是控制字,但并不一定是控制变频器的启动,转速。

例如:我的变频器启动使用端子、转速使用内部的MOP,这时我设置:报文的控制字1 是控制变频器的输出端子DQ的,控制字2是控制变频器模拟量输出的,控制字3是控制系统功能内部的开关的(控制何时加入辅助给定、控制何时启动某功能等等。)控制字4.。。。。。。

至于状态字,就根据需要,不光是转速、电流、电压转矩等等,还可以是输入端子(DIAI)状态、输出端子(DQ/AQ)状态。

完全开放自由!

如果含有,控制变频器启停、转速、转矩的设定;当然最好和原报文顺序一致,控制字1=启停等控制、控制字2=转速、转矩设定等等。

至于具体设定,STARTER,TIA中都可以通过BiCo,在功能图中,通过下拉菜单选择。报文中的一个信号,可以连接一个源,也可以连接多个源(改变模式时)。