回复:S7-300 PLC的Mpi 接口可以进行DP通信吗

已锁定

AG-SIE

  • 帖子

    4
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2018-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-01-29 17:49:17

8楼

首先,MPI和PROFIBUS-DP在实际使用中是指两种协议,MPI和DP在硬件接口上都采用RS485接口。MPI协议是一种SIEMENS专用协议(仅SIEMENS使用),主要用于连接PG和PLC通信调试;DP协议是一种广泛使用的标准化分布式外设总线协议;MPI和DP协议都支持总线型网络拓扑结构,PLC的MPI口插上DP接头,如果采用DP协议,两个是不通的,如果总线上设备采用MPI协议,则可通信。协议就像语言,MPI协议就像在说德语(仅SIEMENS专用),DP协议在说英语(通用语言),两者要想联通,就要有翻译(增加硬件或软件转换),不然就约定具体协议(德语或英语)
评论