回复:电机减速报警30002

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-29 20:31:12

8楼

展开查看
以下是引用中国大家伙在2021-01-29 09:45:12的发言 >7楼

只有最靠近电源模块的这一个轴制动会造成直流母线电压高,其余五轴制动没有这个问题

以下是引用kdrjl在2021-01-27 15:14:39的发言 >6楼:一共6个轴,只有一个...

引用6楼详细内容:

一共6个轴,只有一个轴制动,就被直流母线电压高故障激活了?还是都在制动状态报这个故障呢? 

那就不好理解了。如果别的轴都在电动,只有这个问题轴制动的话,那SLM做什么呢?白吃干饭的?如果此时大家都制动,SLM吸收不了这么多的发电能量,或许会报过电压的错。


另外这些轴都是多大功率的?SLM的功率是5kW,那各个轴的功率呢?还有他们都是在什么工作状态?你都没介绍呀?6个轴,几个电动?几个发电呢?