以下是引用手机用户20170921743525在2021-01-29 16:20:03的发言 >2楼:smartAE08模块 4~20mA电流信号输入怎么会有32767,最大值不应该是27648吗

20mA对应的AIW*数值是27648。输入电流超过20mA时,AIW*的数值在小于23.7mA仍然按照线性变换。当大于23.7mA时AIW*最终饱和在32767.