回复:S7200Smart PLC为什么星期六一断电时钟就恢复到2000年1月1日?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-01-30 08:46:44

17楼

@冷侠你好!

  我昨天晚上测试完成,正如你描述的那样,确实存在这个问题。

为确认这个问题,我还特意微信西门子官方有关大佬证实,回复确实如你测试那样。但是,他们有解决方案,就是将你所使用到的cpu版本升级到V2.05(V2.5)后可以解决。我本想昨天下载200smart的固件的,近期西门子网站不稳定(可能是我这边的原因),网站连接一直没有成功。

   今天一早,我再测试上网,连接可以了,我下载SR200smart 固件,给我测试的SR30固件升级由V2.04升级到V2.05版本,再测试这个星期六问题,已经得到解决,请你看到后,也和我那样只需要通过版本升级到V2.05处理,此。