恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-01-30 12:02:43
20楼
@冷侠你好!
我昨天晚上测试完成,正如你描述的那样,确实存在这个问题。
为确认这个问题,我还特意微信西门子官方有关大佬证实,回复确实如你测试那样。但是,他们有解决方案,就是将你所使用到的cpu版本升级到V2.05(V2.5)后可以解决。我本想昨天下载200smart的固件的,近期西门子网站不稳定(可能是我这边的原因),网站连接一直没有成功。
今天一早,我再测试上网,连接可以了,我下载SR200smart 固件,给我测试的SR30固件升级由V2.04升级到V2.05版本,再测试这个星期六问题,已经得到解决,请你看到后,也和我那样只需要通过版本升级到V2.05处理,此。
我想西门子公司应当也早发现这个问题了,所以在后续版 本陆续解决这个问题,我是在2017年用2.2版本发现的,当时还不能自动复位时间,逼着用HMI同步时钟到PLC来解决的。也感谢你提供的解决办法,这就去升级它
请填写推广理由:
分享
只看
楼主