2020年,以前公司同事(在力和行上班时)介绍啦他客户所在公司的一个项目,负责一条拉线(自动分板点数机,自动束带机,自自动包装段等等,主要是作为客户产品做打包用)的电气方面内容选型,电气程序(PLC,触摸屏)编写调试,昨天我们讲啦自动分板点数机,今天来讲讲自动束带机。
以下为客户发过来的技术要求:
1. 设备名称:CSZ-2245C 自動稱重束帶機;
2. 设备规格:
电源电压:1相 220V 50Hz
气压: 0.6Mpa
3. 来料对接自动分板点数机。
设备分为几个模块:
1.一字束带模块(输送1辊先输送到一字束带机,使用一字束帶推板水平氣缸,一字束帶推板升降氣缸在使用一字束带机进行束带,束带完成使用一字束帶推板橫移伺服推送到十字束带机模块)
2.十字束带模块(输送2将一字束帶推板橫移伺服推送过来的已经被一字束带机束带过的产品,使用十字束帶推板水平氣缸,十字束帶推板升降氣缸将产品推送到湿度卡安装模块
3.湿度卡安装模块(在十字带模块推送到湿度卡安装位置,取濕度卡水平氣缸到濕度卡平台位置取湿度卡,贴在产品上,并使用暖风机进行吹干,进入下一步,使用十字束帶推板橫移伺服,再使用十字束带机进行束带,)
4.出料模块(称重,在允许范围,进入下一工序,NG,进入NG工位进行输送,最终重新拆解)
根据技术要求,选择电气元件,PLC选择S7-1200 PLC,断路器,交流接触器选择施耐德,触摸屏选择威纶触摸屏,辊电机(输送1,2,3,4,)选择东方马达电机,两套伺服系统选择松下伺服(性价比高),气缸传感器一般选择自己佩带,开关电源选择明纬开关电源,其它电气元件选择普通电气元件即可。
1)在设备安装完成后,先用万用表测量交流电路,直流电路是否短路,交流与直流电路是否短路,检测完成,上电,对IO点进行确认,保证IO点与电气图纸的IO点一致,以免程序灌进去以后误动作;
2)此机台为流水线式,故在调试也是按照以上模块一段一段进行,最终在进行联机调试。