应该是标尺不一致的,简单说,变频器里的电流用变频器的额定电流做通讯的100%,完事之后到了WIncc画面里,100%则变成了电机的额定电流,所以就不一样了,

还有就是你看的那个电流值,这个值和通讯出去的是一个地方的电流么