1)先用STATER软件在线查看电流反馈值,并检查与PLC通信报文连接的输出反馈电流值,注意100%对应16位数的16384(W#16#4000)
2)检查PLC相应转换的实际值(通过功能块FC105将通信报文的反馈值转成REAL类型,并用变量表检查转换后的实际值)
3)检查WinCC中连接变量的质量是否OK,以及数据类型是否设置正确。