【故障诊断】设备遭遇雷击后的故障处理

693

1

2021-02-01 06:55:31

故障现象

雷雨过后顶驱不能操作,顶驱配电房OP1面板报警“080 CB alarm 3”,CPU上的SF指示灯常亮,BF指示灯闪烁,司钻台模块上的SF指示灯也是常亮(如下图),CBP上的红色指示灯和黄色指示灯闪烁,绿色指示灯不亮。


处理过程

(1)按复位按钮,故障不能排除;将顶驱系统停电,并重新送电,报警依然存在;

(2)检测24V电源正常,检查电缆通讯线正常;

(3)更换CBP板(如下图),故障依然存在;


(4)检查操作台内模块和底座,并更换输入模块(如下图),故障依然存在;


(5)在顶驱配电房更换CPU(如下图),故障还是不能排除;


(6)此时怀疑MMC卡被雷击后可能损坏,现场有新的MMC卡,但里面没有数据,也没有数据线,联系其他井队,最后在其它井队找到国产数据线和编程模块;(如下图):


连接电脑后数据无法读出,更换新的MMC卡,但在传输过程中时断时续,最后在井队找到对应的电脑台式机能和编程模块连接;在配电房拆通讯线、24V电源、CPU和MMC卡,直接在宿舍内连接后尝试下载原厂PLC程序;程序下载成功后,拿到配电房安装完毕,送电后CBP板子能正常通讯,但SF指示灯依然常亮,BF指示灯依然闪烁;故障还是不能彻底排除;

(7)监控发现操作台的通讯无法连接,测量各模块上的24V电压正常,拆开数据线DP接头测量数据线正常,仔细检查各DP接头,并重新清洗,装好好故障还是不能排除;又检查各终端电阻,测试后部分模块上的指示灯恢复正常,调换DP接头,发现一个有问题,又拆开DP接头检查清洗,装好后各模块指示灯正常;停送电几次正常,把操作台抬到钻台重新装好,送电调试顶驱各功能,一切正常。