            话说上次新增电脑的操作系统经过联想电脑键盘BUG的一通蹂躏,我终于把WIN7 64位旗舰版安装完成了。

          我先把计算机名称按工程师站项目组态PC站名修改过来,顺便把屏幕保护功能取消掉,然后开始安装STEP7 V5.5SP4中文版,一路都很顺利,就是有时候等待的时候感觉系统快死了,让人心里慌慌的。等到快安装完时,到午饭时间了,担心离开了,安装过程被操作工点错,只好等安装完成重启后再离开。

          不过感觉安装很快,也很顺利,所以忘记备份了。

          下午到现场准备安装WINCC软件,先检查电脑名称是否按项目文件要求修改完毕,然后安装消息队列,应用程序设置,运行WINCC安装光盘,按提示要求重启。过了一会,重启完成,再次运行WINCC安装光盘,依次选择自定义安装、选择完整版、同时勾选了AS/OS工程工具、SIMATIC NET V12,因为不确定需要其它哪些功能,把贯通软件、LOGO也选择一并安装了。然后依次是下一步,该勾选的勾选,授权先跳过,最后安装完成,重启、授权,到此WINCC安装完毕。

      先按网上说明,进入SCE软件界面,INDEX1栏添加应用程序,INDEX2栏添加普通网卡,然后让该机等着。到工程师电脑上打开项目文件,检查目标PC站的名字,及硬件组态各组件版本,然后直接点击下载,弹出的页面全选确认,下载栏选组态IP地址,可看见目标计算机SCE里面INDEX1,INDEX2上的内容变成同项目文件一样并重新启动变成铅笔模样。工程师站点击NETPRO进入网络组态界面,点击编译保存。由于项目一直在运行,不能直接选择下载。先选中S7-400H PLC的CPU,下栏会显示出当前的连接名字及相关内容,选中目标电脑对应的连接,我这里是S7 CONNECTION_5,鼠标右键,在弹出菜单中选择“下载所选连接”,在下一个弹出页面依次选择两个CPU下载,下载完毕没有任何提示信息,直接关闭。再选目标电脑PC站,鼠标右键,在弹出菜单中选择“下载所选伙伴”,弹出页面勾选所有,然后选择组态IP地址,下载完毕可以看到目标计算机SCE的INDEX1后面出现连接图标,到此PC组态在线下载完毕。

       进入目标计算机,打开其WINCC界面,打开项目文件,启用本地服务器,修改项目计算机名字与本计算机名一样,然后退出WINCC,重新进入WINCC,选择导航栏的变量管理器中TCP/IP驱动,将系统参数中连接修改为目前联网的网卡,再将NAMED CONNECTION的系统参数修改位S7 CONNECTION_5,然后运行WINCC,结果显示数据通讯正常,菩萨保佑,终于成功了!