回复:200 smart + AM03 S7 访问 AIW 与 AQW

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-02-01 09:37:16

4楼

为啥不考虑修改PLC程序,把AIW、AQW映射到V区呢?你就非得跟规则过不去?

又或者你去下载snap7源码,自己修改编译也行啊。


嗯,下载了Snap7看了手册,是支持很多数据读写的:

S7 functions implemented (in the current release)

Data I/O (also via multivariable read/write) : Read/Write DB, Mk, IPI, IPQ, Timers, and Counters.

Directory : List Blocks, List Blocks of Type, Block info.

Control (1) : Run/Stop, Compress and Copy Ram to Rom.

Date and Time (2) : Get/Set PLC Date and Time.

System Info : Read SZL

Security : Get/Set session password (3).


最终建议还是把所有数据映射到V区,用DB1来访问吧。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8946条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。