恭喜,你发布的帖子
发布于 2021-02-01 10:54:08
10楼
以上基本是时间控制水泵的一些控制编程要点,此编程思路主要用于多台泵的启停控制。
------------------------------------------------------------------------------------
其实编程思路就像写作文要先写提纲,提纲写出来了,按照提纲进行编程就好。编完程后再通过模拟程序测试一下你的程序是否运行正常,人为制造一些可能出现的故障情况看看你程序是否应对正确。
对于这类多台泵启停设备如果用的地方比较多建议可以做一套标准程序,如1-7台泵的启停控制程序,现场需要用多少台泵简单设置一下水泵的控制台数,其他的就对应填入水泵的信号即可。有这样一套标准程序下次写这类的控制10分钟就可以搞定了。因此为何很多人强调程序标准化的重要性,多台水泵的启停可以作为程序标准化的基本应用之一。
泵的台数控制在PLC编程中很常见,多见于泵站,水厂,污水厂等多台水泵的控制,常用于液位控制,流量控制及压力控制。无论哪种控制归根到底就是台数控制。如果在现实工程中经常会使用到,建议可以以台数控制为起点开始自己的程序标准化制作。
下面简单谈谈常用泵的台数控制方法的优缺点:
1.时间轮换控制:
此类控制是我们最常用的控制手段,简单的说就是先启先停。这类控制最大的好处就是水泵运行时间大致相同,避免水泵的单次频繁启停,同时不怎么需要人为干预,可以做到无人值守。
缺点或不足之处:时间轮换控制较多用于所有泵都是同一类型的,但现场很多时候是分有变频泵,非变频泵,大小泵等等,如果采用时间轮换或故障轮换往往和实际需求有一定的偏差。这个时候就需要对泵进行分类进行轮换控制。另外时间轮换控制优点是不需要人为干预,缺点也是不便于人为干预。
2.优先度控制:
优先度控制是通过人为设定水泵的启动顺序来对水泵进行控制,如上图所示先启动的是1#泵,再启动2#泵,先停2#泵,再停1#泵。当水泵连续运行超过设定时间后通过自动改变水泵的优先度来实现水泵的超时轮换功能。此类控制的优点是能够人为定义水泵的启动顺序,可以通过人为的改变优先度实现水泵的轮换。在大型的水厂和污水厂中控都是有人的,一两天人为改一次优先度就可以充分调动各台泵的运转顺序,能够根据实际情况选择水泵的优先启停顺序是其最大的优点。
缺点或不足之处:此类控制是后启先停,可能存在水泵频繁启停的风险。如果应用在无人值守情况下建议采用时间轮换控制方式,如果想使用优先度控制可将最长连续运行时间缩短如(8h)也可实现水泵的均衡控制。
--------------------------------------------------------------------------------------
台数控制的思路有很多,我只抛砖引玉的提出两种常用的控制思路,如果有其他的思路或者更好的控制思路也可以分享和探讨。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主