以下是引用Zaxife在2021-02-01 09:37:16的发言 >4楼

为啥不考虑修改PLC程序,把AIW、AQW映射到V区呢?你就非得跟规则过不去?

又或者你去下载snap7源码,自己修改编译也行啊。


嗯,下载了Snap7看了手册,是支持很多数据读写的:

S7 functions implemented (in the current release)

Data I/O (also via multivariable read/write) : Read/Write DB, Mk, IPI, IPQ, Timers, and Counters.

Directory : List Blocks, List Blocks of Type, Block info.

Control (1) : Run/Stop, Compress and Copy Ram to Rom.

Date and Time (2) : Get/Set PLC Date and Time.

System Info : Read SZL

Security : Get/Set session password (3).


最终建议还是把所有数据映射到V区,用DB1来访问吧。

谢谢解答!因为PLC程序是别的厂家做的 我们不能改,我也下载了snap7源码编译的,能读I、Q、DB(V)、M,但counter、timer不能读,200 smart返回 CPU 不支持。厂家还是让我们直接读AIW、AIQ