回复:WINCC与PLC通信不定时中断的问题

已锁定

lg0808

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    93
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2009-05-12

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2021-02-01 17:34:35

3楼

展开查看
以下是引用yzs在2021-02-01 16:25:20的发言 >1楼

cp343-1有两个型号,一个是带LEAN的,便宜货,通讯数量有限,但出现的故障并不像你描述的那样瞬断没多久后又自行恢复的。另一个型号是不带LEAN的,这种通讯一般不会产生什么问题。。。

你最好先确认一下cp343-1的具体型号。

如果CP343-1是不带LEAN的,根据你的描述建议做一下测试,一直Ping IP,当出现通讯中断的时候切回Ping的界面看看是否存在ping中断,如果不存在ping中断那么问题点可能出在WINCC的版本上,建议你系统乙改为7.4运行一段时间看是否通讯正常,因为你描述系统乙在7.0是正常的。

我没有说明白,所有的CP都是6GK7 343-1EX30-0XE0,不是带lean的。

你说的这个移植到V7.4到是可以一试。在移植到V7.5还出现一个问题,全局脚本中的触发变量全部给删除了,后来又手动添加的。包括周期执行,也给删除了。