回复:《为啥PID闭环控制,通常不使用微分环节》

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-01 18:34:44

8楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2021-02-01 16:54:03的发言 >6楼

不抄书, 我拿啥跟你过招。

抄书, 都过不了几招。


更快的恢复, 意味着更大的超调;    这就要取舍了。


要快, 还是要稳?

这是一个问题。

以下是引用yming在2021-02-01 11:53:54的发言 >5楼:在抄书?你难道没注...

引用5楼详细内容:

在抄书?

你难道没注意到?如果主控系统更快的恢复(ERR快速减小),微分将输出更大的“抑制”信号,阻止快速恢复。


以下是引用锋言锋语在2021-02-01 08:31:13的发言 >4楼:我稍微有点不同意见...

引用4楼详细内容:

我稍微有点不同意见。


微分一般实现为一个实用环节, 微分输出实际上都是串联一个惯性环节一起用的。, 这样, 就能避免冲击型负载瞬间大,持续时间短的问题。


微分的作用是 加快响应, 减少超调。  必须和PI进行配合。  抑制快速恢复, 有点偏颇啊。  有的场合对控制超调要求高, 就可以适当考虑微分环节。 传动, 快速响应要求高,, 就可以考虑少加或者不加。

不使用微分而可以更快的响应、更少的超调方法有很多呢。

至少可以说,你就没认真看过、研究过顶楼的驱动工艺控制器功能图。

为啥反馈值可以非线性化处理?

微分环节加在反馈通道与前向通道有何不同?

是否能做到可变增益?

这些选择都是应对哪些工况?哪些特性的控制对象?

好好研究一下吧。

看来是接受的教育不同,我们受到的教育是:

“读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。”


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?