回复:S120系统的内部抱闸和外部抱闸的安全测试

已锁定

alexma1975

  • 帖子

    485
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2021-02-01 22:30:02

8楼

展开查看
以下是引用yming在2021-01-31 18:09:07的发言 >6楼

有点儿明白你的意思了。

外部抱闸是制动机械传动部分。内部抱闸是指电机尾部的抱闸。

电机内部的抱闸,要看是什么性质的了。

如果是起重用的锥形制动器,它是允许运行时制动的。这是专用设计的。

但很多“抱闸”是在停止状态的抱闸,不允许运行时(转动中)制动的。(相当于汽车的手刹);运行中制动,那会很快减小寿命。

如果是这样,那就应该先调试外部抱闸。


反之,外部抱闸是紧急使用的,内部抱闸是允许运行时制动的,则应该先调整内部抱闸。


你说呢?

应该是6楼这种解释