回复:运行时间最短的设备优先启动及水泵根据压力自动加减水泵台数的程序要如何实现?

已锁定

moyb

  • 帖子

    51
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-01-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2021-02-02 05:30:46

14楼

楼上多以面向过程的思路解决问题,在泵的数量不多的情况下,编程还是可以的,程序运行的效率也高。但是如果参与的泵的数量比较多的话,编程就比较复杂了。

用面向对象的方法相对思路就简单一些。泵作为一个类,定义“累计运行时间”,“运行状态”,“启动序号”三个属性。于是楼主的要求就可以简单的转换为如下表述:

1、启动泵:在达到启动下一台泵的条件时(按启动按钮或高频低压超时),就是把”运行状态“为”停止“的泵中”累计运行时间“最小值的泵挑出来启动,并把“运行状态”改为“正在运行”,同时这台泵把”启动序号“设置为所有”运行状态“为”正在运行“的泵的数量

2、停泵:低频高压超时,就是把”运行状态“为”正在运行“的泵中,”启动序号“最大的那台泵筛选出来停止,把这台泵的“运行状态”改为“停止”,把“启动序号”置零。

3、故障:当泵的“运行状态”为“故障”时,自动停这台泵,启用它相应的备用泵(由于楼主这方面要求并不完整清晰,这里只能给个笼统的说法了)

可见,用面向对象方法,改变泵的数量时,并不需要改变程序。3台泵是这个程序,30台泵也是这个程序,不过是把for的循环次数调整一下,只要给“泵的数量”这个变量赋值就可以了,