回复:关于P2002参考电流的设定

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-02 09:31:51

25楼

展开查看
以下是引用ZD_JY在2021-02-02 09:24:56的发言 >24楼

谢谢兵版,这个电枢电流通过模拟量输出口到PLC的模拟量输入的对应关系一直没有搞清楚,我的意思是如果模拟量输出口BICO链接R68,实际电枢电流在电机加速阶段可能会达到1.5额定电流,这个时候是不是会造成在PLC内部的模拟量不准确,谢谢

以下是引用老兵在2021-02-02 08:39:45的发言 >23楼:第1、2问的答:理论...

引用23楼详细内容:

第1、2问的答:理论上不会超过10V。但是,毕竟是模拟电路么,有零漂,稍微超出,也正常。

第3问的答:是的,如果你那么设置,10V就对应电机额定转速了。

会的。

但是,以AO0为例,你可以把P50753设置成5,PLC侧10V对应200%。这样,就不会有失真了。