现在遇到了一个项目问题,星形转三角时会把接触器烧死,全触头化了。只用了电气互锁,没有使用延时控制。
触点烧熔,跟接触器选型也是有关系的,如使用轻任务的如以前的老式接触器CJ10的,使用在重任务场合,启动冲击电流大也会造成触点熔焊及烧熔情况,要想接触器触点使用长久,尽量使用重任务的AC4接触器。