以下是引用Sykblue在2020-11-27 15:30:24的发言 >4楼

现在遇到了一个项目问题,星形转三角时会把接触器烧死,全触头化了。只用了电气互锁,没有使用延时控制。

以下是引用RENHQ在2020-11-27 11:43:15的发言 >1楼:加不加的都行吧1、因...

引用1楼详细内容:

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

触点烧熔,跟接触器选型也是有关系的,如使用轻任务的如以前的老式接触器CJ10的,使用在重任务场合,启动冲击电流大也会造成触点熔焊及烧熔情况,要想接触器触点使用长久,尽量使用重任务的AC4接触器。