西门子PLC常见的故障及排除方法

2009

0

2021-02-02 11:04:15

1.为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?

高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤应当是:

1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置。

2)然后将所需的值送入初始值和预置值控制寄存器。

3)执行HSC指令。

2.使用PTO/PWM发生器的功能应使用什么类型的CPU?

应使用24VDC晶体管输出的CPU,继电器输出的绝对不行。

3.PTO或PWM输出的幅值是多少?

PTO或PWM输出的幅值为24V(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他电压的幅值,需自己加转换器来实现。

4.在PTO脉冲串执行过程中,你能否通过PLS指令改变其周期值?

不行,必须终止PTO输出后才能改变周期值。

5.如何强制停止PTO或PWM输出?

可以通过编程将控制字节中的使能位SM66.7或SM76.7清零,然后执行PLS指令,便可立即停止PTO或PWM输出。

6.为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?

PTO或PWM输出负载最小不能低于额定负载的10%;即在输出为高电平的状态下,负载电流不低于140mA。


西门子PLC常见的故障及排除方法 已锁定