发布于 2005-09-14 20:39:02
0楼
如果变频器很多,每台的PZD也很多就要考虑速度了。有理由担心。
系统只有S7-315 2DP 孤孤伶伶的放在那里,一条Profibus连接到各个变频器,所有PLC的数字IO、模拟IO均来自变频器的端子,甚至连现场的指示灯都是由变频器提供24V电源和控制(当然控制来自远程PLC,透过变频器控制的),连ETxxx都没有买!
利用MM4xx的BICo技术,你怎么做都可以。方便极了!只是需要速度。
需要改变参数,那就买一个触摸屏接到315 2DP的MPI口。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?