【故障诊断】变频器F041报警处理

1551

1

2021-02-03 07:23:16

顶驱整流柜故障


故障现象

顶驱变频房在合闸上电后,报F041故障,如下图:


顶驱整流柜直流母线电压9V,小逆变器无显示,顶驱无法工作。   

解决措施                           

首先根据故障内容判断为EEPROM存储单元或者CUR板损坏,更换从另一个队顶驱变频房拆卸下来的CUR板,恢复正常,顶驱恢复工作,此时测量直流母线电压在70~110V之间波动(此电压值为正常值,测量转盘、绞车、泥浆泵变频柜在未使能时直流母线电压均在此范围内,使能后直流母线电压为800VDC)。之后用OPIS操作面板将CUR板上的程序上载(upload)并保存。再尝试用新CUR板将程序从OPIS操作面板上下载(download)下来,但是新CUR板每次装上之后都报F060故障,如下图:


在此故障下,程序无法从OPIS操作面板上下载(download)到CUR板的EEPROM上,更换两个新CUR板均是此现象。此后,用之前报F041故障时的旧CUR板装上新EEPROM后,F060故障消失,且顺利将程序从OPIS操作面板上下载(download)到CUR板的EEPROM上。故判断,此次报F041故障,损坏元件为EEPROM存储单元,而旧的CUR板完好。其次,更换新的CUR板时,由于新电路板无法被识别,报F060故障为正常现象,必须先为新CUR板设置“启动”参数(顶驱整流柜参数P070=104),才能消除F060故障,之后便可以成功下载程序及参数。操作步骤如下:


按照此步骤,可以将F060故障消除,之后便可成功下载程序及参数。

 