回复:双手按钮控制器原理

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15511
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-02-03 08:07:16

25楼

展开查看
以下是引用Sirius家的小伙伴在2021-02-02 15:37:36的发言 >24楼

西门子双手操作按钮就是两个瞬动的按钮分别带一个1NO+1NC触点,并且还会带个急停按钮(2NC),本身没什么特别的。但是把它用到安全回路里,就不普通了,例如将两个按钮的NO点连接到3SK1121安全继电器上,它会检测两个按钮按下的时差,默认为0.5s,只有两个按钮按下的时差<0.5s,安全继电器才有输出,设备才会运行,一旦有一只手或是两只手离开按钮,继电器会停机。当然,如果操作时差大于了0.5s,继电器也是不输出的。还可以把急停的NC传到输入回路中,一旦按钮出现粘连或其他原因无法停机时,可以用急停切断。

双手按钮带急停是什么意思?怎样判断是粘连还是手还按住?关于急停这部分我还没看懂。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4282条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。