可以参考G120的手册,120c的手册说的不清楚

F01001 浮点例外

反应: OFF2

应答: 上电

原因: 在含浮点数据类型的指令中出现了例外情况。

错误可能由基本系统或 OA 应用程序(例如 FBLOCKS,DCC)引起。

故障值(r0949, 十六进制):

仅用于西门子内部的故障诊断。

注:

更多故障相关信息请参见 r9999。

r9999[0]:故障编号。

r9999[1]:出现例外情况时的程序计数器。

r9999[2]:浮点型出现例外情况的原因。

位 0 = 1:指令无效

位 1 = 1:被零除

位 2 = 1:上溢

位 3 = 1:下溢

位 4 = 1:结果不准确

处理: - 重新为所有组件上电(断电/ 上电)。

- 检查 FBLOCKS 功能块的定义和信号。

- 检查 DCC 功能图的定义和信号。

- 将固件升级到新版本。

- 联系热线。